Добрий день. Чи є декладація про выдповыдність вимогам ТР законодавчо регулірованих засобів вимірювальної техніки затв. ПКМ Укрвїни від 13 січня 2016р.№94, та актуальний Сертифікат відповідності засобів вимирювальної техніки затверженного типу на трансформатор струму ТШ-0,66-1 600/5 0,5
Вопрос от: Александр Дата создания: 25.07.2018 12:24
Ответ:

У даний момент ведуться роботи з оцінки відповідності трансформаторів струму вимогам технічного регламенту і одержання сертифіката.

Добрий день. Чи є у Вас оформлена декларація про відповідність вимогам Техн. регламенту законодавчорегульованих ЗВТ та актуальний сертифікат відповідності на трансформатор струму ТШ-066-1
Вопрос от: Володимир Дата создания: 25.07.2018 10:37
Ответ:

У даний момент ведуться роботи з оцінки відповідності трансформаторів струму вимогам технічного регламенту і одержання сертифіката.

Який потрібно трансформатор струму 1000/5А, щоб надіти на шину 10х100. (тип)?
Вопрос от: Тарас Дата создания: 05.07.2018 12:41
Ответ:

Вам потрібен трансформатор струму ТШ-0,66-2 чи ТШ-0,66А-2

Добрый день , подскажите возможна ли скупка вашим заводом неиспользованных (не бывших в эксплуатации) трансформаторов тока вашего производства разных номиналов и классов точности ( ориентировочно до 20 шт). Более конкретно номенклатуру могу дать по ответу на данный вопрос
Вопрос от: Руслан Дата создания: 26.06.2018 11:03
Ответ:

По данным вопросам обратитесь в отдел маркетинга (см.раздел "Контакты" нашего сайта).

Можно т-0,66 300/5 с шиной , использовать под кабель (т.е. вынуть шину и в отверстие пропустить кабель) Будит ли считывать измерения трансформатор? И каким образом вынуть шину?
Вопрос от: Виталий Дата создания: 25.05.2018 11:20
Ответ:

Теоретически - воможно и будет считывать, но Вы не вытащите шину без разбора и нарушения пломб. И там вытащится и втулка - а нужна другая втулка, которая закроет доступ к обмотке. Нужна модификация - ТШ-0,66 300/5. 

Можно т-0,66 250/5 с отверстием под кабель использовать под шину (т.е. пропустить через отверстие шину). Будит ли считывать измерения трансформатор?
Вопрос от: Валерий Дата создания: 16.04.2018 09:21
Ответ:

Ответ направлен на указанный Вами адрес.

Добрий день, яка конкретно модель трансформатора струму Т-0,66 400/5 іде і на кабель і під шину? Дякую
Вопрос от: Олег Дата создания: 13.04.2018 14:57
Ответ:

Ответ направлен на указанный Вами адрес.

Возможно-ли нагрузить вторичную обмотку ТТ с током 5А сопротивлением (активным) чтобы при номинальном токе первичной обмотки получить падение напряжения 10 В ? Если да, то подробности.
Вопрос от: Александр Дата создания: 04.04.2018 07:48
Ответ:

Ответ направлен на указанный Вами адрес.

Доброго дня. В якому документі нормуються прохибки трансформаторів струму Т-0,66 УЗ 200/5 клас точності 0,5S 2012р. виготовлення.
Вопрос от: Yura Дата создания: 23.02.2018 09:41
Ответ:

ДСТУ ГОСТ 7746-2003 "Трансформатори струму.Загальні технічні умови."

Межповерочный интервал для трансформаторов тока ТШ-0,66-1 выпуск 2018г.
Вопрос от: Александр Дата создания: 21.02.2018 07:38
Ответ:

Межповерочный интервал  трансформаторов Т-0,66-1; ТШ-0,66-1 - 5 лет; трансформаторов Т-0,66А-1; ТШ-0,66А-1 - 16 лет.